產品規格
規格 | 轉速 | 0-4000RPM |
運行溫度 | 負10℃到 正70℃ |
貯存溫度 | 負40℃到 正70℃ |
風扇工作壽命 | 環境溫度25℃時80000小時 |
溫度測量點 | 支持兩路溫度測量機內溫度(環境溫度),外接溫度傳感器(設備的關鍵點溫度) |
風扇調速 | 支持三個風扇獨立調整轉速,調整范圍為停轉到滿轉。 |
轉速監控 | 支持每個風扇獨立轉速監測 |
MODBUS通訊(485) | 支持狀態查詢調整風扇,工作模式等,最大通訊距離300米,隔離電壓不低于1000V (DC)? |
干接點功能 | 提供常閉合、常斷開兩種觸點 |
電源 | 提供雙路電源1 + 1熱備份 |
設備前面板接口 | 全彩指示燈,用于指示設備狀態(綠色:正常運行;紅色:設備異常;黃色:設備告警。) |
設備后面板接口 | 電 源:220V輸入A路,220V輸入B路。 干接點3PIN:常閉合、常斷開、公共端。 485通訊接口: 3PIN:A、B、信號地(均為隔離)。 溫度傳感器接口: 2PIN (使用103AT熱敏電阻)。 |
標準 | 滿足鐵標的安規、EMC等鐵路行業電磁兼容相關標準 |
整機滿載功率 | 約70W |
整機最大風量 | 465CFM |
整機滿載噪音 | 52dBA |
使用安裝說明
如圖所示:

①?溫度傳感器:外接溫度傳感器(設備的關鍵點溫度)
②?干接點功能:提供常閉合、常斷開兩種觸點。引腳為三個:常閉合、常斷開、公共端。
干接點耐壓不低于24V DC,通流不小于1A。
設備正常:常斷開觸點閉合、常閉合觸點斷開;
設備未上電,存在警報或存在異常:常斷開觸點斷開、常閉合觸點閉合。
③?485通訊:支持狀態查詢、調整風扇工作模式等。最大通訊距離300米。隔離電壓不低于1000V(DC)。
A或B模式二選一工作
A. 私有協議:通訊效率高。支持多設備共享總線,最大支持63個設備。
B. Modbus協議:可與其他Modbus設備組網,最大支持設備數視實際Modbus網絡而定。
面板指示燈:
指示燈 | 設備狀態 |
紅燈 | A路或B路電源故障(電壓低于10V),任一風扇故障(轉速過高,轉速過低,停轉) |
黃燈 | 測溫點或內部溫度傳感器溫度過高(高于50℃) |
綠燈 | 正常運行,無故障。 |